問題二:北京市地方標準DBJxxx-2010《地面輻射供暖技術規程》報審稿已通過,請問專家DBJxxx-2010《地面輻射供暖技術規程》與JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》有什么提升,對地暖有哪些新規定,請專家介紹一下。
編者回復:編者確實參加了北京市地方標準DBJxxx-2010《地面輻射供暖技術規程》編寫工作,其中負責施工、檢查、調試及驗收等章節的編寫。在廣泛征求意見的同時,形成了報審稿,于7月25日組織有關專家對報審稿進行了審查,預計年底前即將實施。
對于DBJxxx-2010《地面輻射供暖技術規程》與JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》在內容上有所提升,對地暖有一些新規定。
一、隨著地面供暖技術的發展,地面輻射供暖不限于如JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中濕式(填充式)地暖,干式地暖的類型逐漸增多,如預制溝槽保溫板地面供暖,預制輕薄供暖板地面供暖等,本規程涉及的地面輻射供暖形式可如下分類:
1 、現場敷設加熱管或加熱電纜地面供暖
1)混凝土填充式地面供暖(包括熱水和加熱電纜)
2)預制溝槽保溫板地面供暖(包括熱水和加熱電纜)
2 、預制輕薄供暖板地面供暖(熱水)
椐資料不完全統計,民用住宅地暖為全國新開建筑面積50%左右,每年增加新開建筑面積10%左右,北方地區,現場施工面積(80濕式地暖)占地暖90%,南方地區,預制施工約占50%。干式地暖結構科學合理,走向靈活多變,搬運方便,施工簡便。具有廣闊的市場前景,將會引領地暖新潮流的一場革命。因此,新增加干式地暖中的設計、材料、施工、檢驗、調試及驗收等內容。
二、由地面輻射供暖的絕熱層JGJ142-2004中的單一的聚苯乙烯泡沫塑料板,本規程增加了發泡水泥絕熱層有關內容,并確定了發泡水泥絕熱層的厚度、干體積密度;還增加了預制溝槽保溫板、預制輕薄供暖板供暖地面的絕熱層厚度。在施工一節中對發泡水泥絕熱層供暖地面的施工現場澆注應具備的條件、設備、施工工藝流程及取樣檢驗做了規定。
三、在填充層材料及施工中由JGJ142-2004中豆石混凝土還增加了水泥砂漿填充層,包括水泥砂漿填充層材料、施工及檢查、調試及驗收等內容。
四、在混凝土填充式熱水供暖地面面積散熱量附錄中加熱盤管間矩由300mm增加到400、500mm。
五、在附錄中增加的內容還有發泡水泥絕熱層、預制溝槽保溫板的混凝土填充式熱水供暖地面單位面積散熱量;增加的內容還有DN16、DN12等加熱管間矩傳熱損失等內容。