地暖PE-RT Ⅱ型保溫管材介紹:
大多數的供熱管網均采用鋼制管材作為主要管道。由于鋼管有其低蠕變性、高強度、耐高溫等
特點一直是熱力管網的首選,但是鋼管的缺點為耐腐蝕性較差、安裝費時費力、銹蝕沉積造成堵塞、
使用壽命短。隨著塑料管材料的發展,耐熱性聚乙烯材料問世,尤其是 PERTⅡ材料的研發,不僅
在耐熱性能上具有優勢,它可更大的節省材料、無腐蝕、質輕易安裝、材料可以回收、其耐應力開
裂性能及抗劃痕性均滿足二次熱力管網的使用要求.
http://www.vpcc.cc/upload_files/article/115/1_1398060355_8640188.pdf
一、 應用背景
裂性能及抗劃痕性均滿足二次熱力管網的使用要求。
以下是供熱管網中鋼管的腐蝕圖片。鋼管的腐蝕使其使用壽命大為縮短,城市內開挖修復給交
通帶來不便,維修成本較高。
二、 PERTⅡ保溫管材的基本介紹
(1)本文介紹的 PERTⅡ保溫管材主要應用于熱力管網的二次管網,二次管網的供熱特點為:
溫度/℃ 時間/月 壓力/MPa
50-60 1 0.4、0.6、0.8
60-70 2
70-80 1
由上表可知二次管網合計每年供暖時間為 4 個月,最高溫度不超過 80℃,主要溫度在 70℃,
壓力不超過 0.8 MPa。
(2)PERTⅡ型材料
采用 C6單體共聚而成,在分子量分布和密度上比 PERTⅠ型有改善,從而在加工流變性、耐劃
傷性、耐高溫性、耐應力開裂性、耐腐蝕性方面均有提高,使用壽命也較Ⅰ型有所延長。
(3)PERTⅡ型保溫材料
一般為三層結構。內層為承壓塑料管道(PERTⅡ型管材) ,中間層為發泡保溫層(我公司初步
擬定選擇聚氨酯 PU發泡 A+B) ,外層為高密度聚乙烯保護套管(可為波紋管) 。
(4)管道口徑
20-225mm,目前道達爾 PERTⅡ原料 XRT-70可以生產直徑為 500mm 的管材。我公司擬定產品
口徑為 20~315mm。
(5)保溫材料的制作
基本生產流程為:先制備合格的 PERTⅡ型管材,在其外層根據保溫層要求配套合適尺寸的
HDPE外護套,最后在二者之間進行聚氨酯的現場發泡。
三、 施工示意圖
上圖是熱力管網居民小區內入戶管路鋪設的施工圖,由圖中可見塑料管材可以在施工中有一定
的彎曲度,分支和連接更加方便易操作。
上圖是分支管材的保溫制作。預制保溫材料,現場操作。
四、 PERTⅡ保溫管材的優勢與特點
1、以塑代鋼,節能節材;
2、預制保溫管道,輸送過程中熱能損失小,節能;
3、新型高分子化學建材,輸送熱水介質,終生管道無腐蝕;
4、使用壽命長達 50 年,根據應用條件不同(溫度、壓力)也可達 30 年;
5、耐溫耐壓,完全滿足二次熱力管網的使用要求;
6、環保綠色,材料可回收;
7、熱熔對接和電熔焊接,施工工藝簡單快速;
8、系統密封性好;
9、質輕易搬運,安裝成本低。
五、標準要求
PERTⅡ保溫管道物理性能
項目 實驗溫度/℃ 實驗時間/h
靜液壓應力
/MPa
要求
靜液壓實驗
20 1 11.2
無破裂 無泄漏
95 22 4.1
95 95 4.0
95 1000 3.8
縱向回縮率 110
en≤8mm 1
8mm≤en≤16mm 2
en>16mm 4
— ≤2%
靜液壓狀態下熱穩定
性試驗
110 8760 2.4 無破裂 無泄漏
熔體質量流動速率變化率,MFR(190℃/5kg) g/10min
與對原料測定值之差,不應超過
±0.3g/10min,且不超過 20%
外護套的物理性能
檢測項目 實驗參數
試樣數
量
要求
外觀(目測)
外護管應為黑色,其內外表面采用無放大目測,不應有損
失其性能的溝槽。不允許有氣泡、裂紋、凹陷、雜質、顏
色不均等缺陷。
無雜質
無氣泡
縱向回縮率/% 外護管任意管段 3 ≤3
拉伸屈服強度
/MPa
3 ≥19
斷裂伸長率/% 3 ≥350
外護管外徑增大
率/%
保溫管發泡前后,外護管任一位置同一截面的外徑增大率 3 ≤2
熱穩定性/min 外護管原材料的氧化誘導時間 5 ≥20
最大軸線偏心距
/mm
外護管外徑 mm
≤160 3 3.0
≥180 3 4.5
熔體質量流動速率,MFR(190℃/5kg) g/10min 3
管 材 熔 體 流 動 速 率
≤0.5g/10min
保溫層的性能
檢測項目 實驗參數 試樣數量 要求
泡沫密度/(kg/m
3
) 任意位置 3 ≥60
泡沫的閉孔率/% 3 ≥88
泡沫尺寸/mm 拋空應均勻細密,沿徑向測量的泡孔平均尺寸 3 ≤0.5
泡沫的吸水率/% 在常壓沸水中浸泡 90min 后 3 ≤10
導熱系數/[W/(m·K)]
未進行老化泡沫保溫層 50℃狀態下導熱系數λ50
3 ≤0.033
壓縮強度(MPa)
保溫層泡沫徑向壓縮強度或徑向相對形變?10%時
的壓縮應力
3 ≥0.3
保溫層界面上空洞、氣泡
/%
泡沫應均勻的充滿工作管與外護管間的環形空間。 任
一保溫層截面上空洞和氣泡的面積總和占整個截面
面積的百分比
≤5
單個空洞的任意方向尺寸與同一位置保溫層厚度相
比
≤1/3
保溫復合塑料管物理及力學性能
項目 實驗參數 試樣數量 要求
軸向剪切強度/MPa 23℃的軸向剪切強度 3 0.025
保溫層擠壓變形量/% 徑向變形量應不超過其設計保溫層厚度 ≤15
外護管劃痕深度/%
外護管劃痕深度不應超過外護管最小壁厚, 且最大不
應超過 1mm
≤10
工作管端頭留出尺寸/mm
裸露的非保溫區以備熱熔焊接或溶劑粘接。 兩段長度
公差為±20mm
150~250
管端泡沫脫層/mm
保溫層應于工作管及外護管緊密粘接, 管段泡沫脫層
徑向尺寸
≤2
沿軸向的深度 ≤70
環向累計長度與圓周長 ≤1/3
外護管表面溫度/℃
保溫管的保溫層厚度應符合設計規定, 并應保證運行
時外護管表面的溫度。
<50